Опять вопрос про свет!

Автор Дмитрий, 19 Март 2014, 00:56

« предыдущая - следующая »

0 Пользователей и 1 гость просматривают эту тему.

Unbent

Цитата: romanuld от 09 Июль 2014, 11:23
Такими темпами эелектричество будет через несколько лет, жалких 13 столбов за 2 месяца...

Дело не в столбах.
как проект согласуют, как мощности выделят, так можно считать что ток будет.
Столбы и провода в таком деле мелочь.


чернобыльци все сети то ли за 3 то ли за 4 месяца построили. А затем полтора года подключения ждали.

Геннадий

Что у нас с подведением  электричества в Лужки ?Кто в курсе происходящего ?Хотелось бы увидеть ответ от Галины ,но похоже у нее нет желания больше с нами общаться  :-[ .

Галина

Добрый вечер. Не со всеми.
Строят линию 10 кВ, уже вдоль леса.
Трансформаторные подстанции хранятся на территории подрядчика - видела собственными глазами, не устанавливают в целях сохранения.
Договор по 0,4 в процессе согласования.

Unbent

12 Дек. 2014, 21:52 #33 Последнее редактирование: 23 Дек. 2014, 12:48 от romanuld
Цитата: Галина от 12 Дек. 2014, 20:33Добрый вечер. Не со всеми.
Строят линию 10 кВ, уже вдоль леса.
Трансформаторные подстанции хранятся на территории подрядчика - видела собственными глазами, не устанавливают в целях сохранения.
Договор по 0,4 в процессе согласования.

сколько трансформаторов и на какую мощность?

Виктор

Добрый вечер! Хотел узнать на какой стадии электричество в нашей деревне))?  Когда можно будет зажеть лампочку Ильича? Все трассы согласовали( 0,4 и 10 кВт) спасибо за ответ.

Unbent

Можно пройтись вдоль линий.
Пока построено с отрадного до трансформаторов. т.е 10кВ.
по 0,4 кВ ничего не делалось.
Разумеется тока пока нет.

кстати.
 трансформаторы на 400кВт. 2шт.
Т.е лимит абонентов: 160 участков.
На остальных мощности трансформаторов не хватит. или будут вводиться ограничения по мощности.

Виктор

Цитата: Unbent от 08 Март 2015, 21:29Можно пройтись вдоль линий.
Пока построено с отрадного до трансформаторов. т.е 10кВ.
по 0,4 кВ ничего не делалось.
Разумеется тока пока нет.

кстати.
 трансформаторы на 400кВт. 2шт.
Т.е лимит абонентов: 160 участков.
На остальных мощности трансформаторов не хватит. или будут вводиться ограничения по мощности



А еще один вопрос. С огородником и чернобыльцами согласовали трассу они то не против?
И когда следующие собрание по поводу электричества?
За ранее благодарен.

Unbent

Проект есть, он согласован. Тем более, что ни одна подрядная организация не взялась бы за работы без проекта, а перед проведением работ подрядчик получает наряд-допуски.
таким образом у "огородника" и "чернобыльцев" и ЛОЭСК (( трасса 10кВ) проходит под ЛЭП) не должно быть претензий.

romanuld

Цитата: Unbent от 08 Март 2015, 21:29кстати.
 трансформаторы на 400кВт. 2шт.
Т.е лимит абонентов: 160 участков.
На остальных мощности трансформаторов не хватит. или будут вводиться ограничения по мощности

Почему такой лимит у Вас получился?

PS. прошу прощения, что глючит цитирование, поставил бету форума на свою голову без возможности отката... жду релиза.
С уважением, Роман

Unbent

19 Март 2015, 00:05 #39 Последнее редактирование: 19 Март 2015, 22:42 от Unbent

5кВт на участок - типовая норма. это минимум.
в садоводствах иногда ограничение в 2,2 кВт.

на словах правление говорит о 10кВт, но это не допустимо для 1ф сети и недобор для 3ф сети. т.е. ни в *** ни в красну армию.

romanuld

20 Март 2015, 10:25 #40 Последнее редактирование: 20 Март 2015, 10:56 от romanuld
Это не правильный подход, никогда не будет такого, что все одновременно будут потреблять 5 кВт. Необходимо учитывать неодновременность нагрузки. При расчете трансформатора на 400 участков, на каждые 4 кВт достаточно расчетных 0.54 кВт на трансформатор.
см. СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». Там есть таблица 6.1.
Следовательно, для 8 кВт - 1.08 кВт. Т.е. для обеспечения 400 участков 8 кВт по правилам необходим трансформатор мощностью 432 кВт.
на 600 участков и 10 кВт на участок, по нормам как раз и получится 800 кВт.
С уважением, Роман

Unbent

Правильно было бы посмотреть проект и обоснование.
в таблице 6,1 указана удельная нагрузка для квартир, причем в примечании 3 говориться про  площадь 35-90м.кв.


romanuld

20 Март 2015, 18:58 #42 Последнее редактирование: 23 Март 2015, 00:08 от romanuld
п.п. 2 этой таблицы "Летние домики на участках садовых товариществ".
И какая разница, какая площадь, если речь идет о выделямых мощностях? Современная серверная стойка 42U занимает площадь менее 1 кв.м., а потреблять может 10-15 кВт... По этим нормам рассчитываются все  нагрузки, или вы всерьез считаете, что если выделяют 5 кВт, то все 600 участков постоянно эти 5 кВт кушают? Обоснование, то как это рассчитывается я вам показал, судя по всему именно так-же считали и наш проект. Для чего еще  обоснование нужно, если сделано по нормам?
С уважением, Роман